以往的系统分多个地(电器地,仪表地,工作地,保护地,本安地),但现在的控制系统中很少提到这么多的地,原因主要有两点:第一,现在的电子设备能力提高,自身抗干扰能力强,设备本身保护更完善,对接地要求减低;第二,现在现场的接地水平要高与以往的接地系统,能够同时达到多个地的共同要求;我见过最好的接地系统中接地电阻可以低于1欧姆;因此在我们目前的控制系统中可以将多个地接入到一起,保证接地电阻的最小值满足就可以了。
一般在化工厂里我们会考虑本安接地的要求。通常我们考虑控制系统中的接地都会讨论保护地与工作地是否接到一起。我的做法是:控制系统中提供不同的接地排(PE,M,本安);这样做的好处在于:现场的施工单位在控制柜端有可能提供多个地,也可能只提供一个地,但不论提供几个地,我们都有简单的办法解决,即,如果多个地,那分别接到相应的地排上;如果提供一个地,那么我们可以将所有的接地排通过接地线连接到一起,变成一个地;这样我们就可以以同一方案应对不同的接地系统。
管理员注:本帖被摘入“控制系统与通信系列精选摘要”