发布于 2008-09-05 22:55:59
0楼
我给大家讲讲最近承接的一个船舶PLC系统的电源设计:PS307供电只给CPU和通讯模块使用,上层由一个6KW的UPS集中供电,I/O模块的模块供电和传感器供电使用同一路电,都是由船电220经过10A的明伟开关电源供电,在供电之前都经过保险丝,继电器电源和电磁阀电源都是分开供电的,由于电磁阀供电电流大,采用的供电方案为:两个25A的明伟开关电源并联使用,输出电流50A,虽然25A已足够正常使用,但考虑到特殊状况等,两开关电源并联既可以构成备份,同时也为输出电流构成保障.但是这样设计有一个问题就是无隔离使用船电容易造成绝缘低等状况,必要时我想可以在船电进入系统前加装隔离电源.不知这个系统设计是否合理,希望大家指教.