用于电厂的PCS7系统;
由于锅炉离主控室较远,大概300M,决定采用CPU集中放置在主控(调试与维护方便),ET200M采用远程模式(减少信号电缆长度),那么CPU与ET200M之间的DP通讯距离就有问题。
我的考虑为:
1.速率太低,对于现场信号的反映速度肯定要迟钝,对于锅炉这样重要的设备(而且有很重要的跳炉信号)这种方案我觉得会有较大影响。
2.如果采用中继的方式的话,我觉得增加了故障点,而且通讯电缆较长,现场的干扰源不能很好的保证,也许会出现未知的风险。
3.最好的解决方案就是通过光纤转换。但甲方考虑成本,暂时未同意!
那么,请问:降低速率到1.5M,300M的通讯是否会有问题?如果不行,还需要降低速率,那么这样的做法对于系统会有什么影响?请高手指点!