quote:以下是引用怪石山人在2008-08-25 09:27:44的发言:
“接地”是个非常重要,但又常被忽视的问题,最为复杂的是动力柜,强电弱电都有,强电系统的地当然要接配电房拉过来的PE线(比如柜壳),对于弱点系统的地,很多人就忽视了,比如信号线的屏蔽层,弱点模块的PE端(如PLC),我见过很多柜子对于这样的弱电地什么线都没接,当然不出问题没什么,出了问题有时候很难找故障,比如信号干扰,通讯不正常,更可怕的是误动作……
对于这样的强弱电共存的动力柜,我一般在柜子里装一接地排,将所有需要接地的地方都接到铜排上,配电房拉过来的PE线也接到铜排上,这样就共用了一个地,大家说说这样好不好?你们是怎么处理这样的强弱电系统的?

与配电房拉过来的PE线共地恐怕不好,那根PE线一般是与电源线一起走的,距离长了估计有感应干扰.另外专门拉一根地线应该比较好.我在一个工程中就是另外拉了地线解决了以前出现的莫名其妙的故障.