系统描述
1.目的:使用CPU313C测量转速
2.硬件接线:
增量型编码器(600脉冲/转),接线端子: PLC端子号:
+Ub (电压24V+)
0v (电压0V)
A 2
B 3
N 4
3.软件编程:
CALL SFB 47 , DB20
LADDR :=w#16#768
CHANNEL :=0
SW_GATE :=
CTRL_DO :=
SET_DO :=
JOB_REQ :=
JOB_ID :=
JOB_VAL :=
STS_GATE:=
STS_STRT:=
STS_LTCH:=
STS_DO :=
STS_C_DN:=
STS_C_UP:=
COUNTVAL:=
LATCHVAL:=
JOB_DONE:=
JOB_ERR :=
JOB_STAT:=
4.问题:1)硬件接线及软件设置如有不妥,请指出;
2)如何将COUNTVAL的值转换为转速?
附设置