其实PLC的24V输出也叫传感器电源,226的可以提供400mA的电流输出。我个人认为,除非你接的中间继电器很少,否则最好是用外接DC24V电源给中间继电器供电,因为中间继电器是电感性负载,开关时会产生感生电势,会对电源造成损坏。如果你设备原来是正常运行的,现在突然不行,那很可能是硬件问题了,你的PLC的24V电源很可以烧坏了,或者所接的负载中有存在短路的现象。你可断开其后面的继电器,看一下电压没有恢复到DC24V。至于通讯的故障,也可以也是因为电源的故障造成的,你先解决电源的故障,然后再查通讯的故障。