回复:EM235采集毫伏信号有干扰

hhb

  • 帖子

    52
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2006-04-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-09-06 21:50:53

0楼

1、EM235模块特性:
输入类型:差分输入
共模抑制:40dB,DC to 60Hz
共模电压:信号电压+共模电压(必须小于等于12V)

2、基本知识点:
差分输入:测量mv电压信号要求的增益一般为100到300,而噪声也会放大同样的倍数。通过采用差分放大方式来放大信号,从而可以除去信号连线里的共模噪声。mv电压信号没有连接到建筑接地系统而是拥有一个隔离的地参照点,是浮动信号源,是绝对不能接地的。
共模电压:在每一导体和所规定的参照点之间(往往是大地或机架)出现的相量电压的平均值。或者说同时加在电压表两测量端和规定公共端之间的那部分输入电压。
共模干扰:一般指在两根信号线上产生的幅度相等,相位相同的噪声。在信号线与地之间传输,属于非对称性干扰。

3、消除共模干扰的方法:
(1)采用屏蔽双绞线并有效接地
(2)强电场的地方还要考虑采用镀锌管屏蔽
(3)布线时远离高压线,更不能将高压电源线和信号线捆在一起走线
(4)不要和干扰源共用同一个电源
(5)采用线性稳压电源或高品质的开关电源(纹波干扰小于50mV)
(6)采用隔离变压器、铁氧体磁珠等辅助手段
改变能改变的,接受不能改变的!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。