quote:以下是引用妙手书生在2008-09-04 19:29:30的发言:
硬件是315-2DP 、mm440 、MP277 之间采用DP通讯,客户要求在触摸屏上以百分比的方式调速,即:输入100%表示变频器以50HZ运行,150%表示25HZ运行,0%表示0HZ运行,0%与100%之间成比例与HZ对应。
请教在触摸屏上怎样设置,PLC程序如何编?
你的25HZ对应的不是150%吧,应该是50%吧
在屏上做一个输入输出域,下限设为0,上限设为100,然后在PLC把这个地址的数乘以163.84,再把这个数转换为整数发送给mm440,实际频率和给定会有一点点误差。
发送给mm440的速度控制字50HZ对应的是十进制的16384。