回复:那位朋友手头也有CP341(RS485)以及MODBUS_MASTER硬件狗能否帮忙做个实验并解答我的问题??

老石

  • 帖子

    47
  • 精华

    3
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2008-08-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-09-07 13:45:05

0楼

对比下面这两段代码
02 10 00 00 00 06 00 0A 00 0B 00 0C 00 0D 00 0E 00 0F
02 10 00 00 00 06 0C 00 0A 00 0B 00 0C 00 0D 00 0E 00 0F DC 7D
第一段就是我在DB1放的18个BYTE指令,第二段增加的三个字节是CP341的狗自动添加的,我的命令就是从MW0开始写6个字A,B,C,D,E,F.保持DB1内其他内容不变,仅修改DB1.DBW4为3,LEN当然还是18.
发送的代码变为:
02 10 00 00 00 03 06 00 0A 00 0B 00 0C 0A 85
怎么样,与原来不同吧.
这就是我文字中的意思.
真希望你帮助实验是否是这样还是我错了?