回复:技术专题探讨-电气接地

jackfei2000

  • 帖子

    66
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2004-05-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-09-07 16:10:20

0楼

quote:以下是引用毛毛崇在2008-09-06 10:20:12的发言:
看了这么多也学了很多,长经验啊!!
长期以来我国很多的工矿企业零和地十分混乱,也无人去深究这些。而且长期的零地不分也导致很多错误的习惯被一代一代的传承下来(例如近期我的一个工程中某设计院的图纸地就是地当作零来用的)。对这样的环境我们要呼吁,通过我们的工作与交流慢慢改变这一切。
要看你的系统是什么系统的阿 如果本来就是采用的TN-C系统,地线和零线本来就是一根线,所以也是正确的。但是如果是TN-S系统那么地线和零线就要绝对的分开萨

~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~