回复:关于modbus rs485通讯问题求助。

工作真累

  • 帖子

    59
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2008-03-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-09-07 17:00:16

0楼

[quote]
我对你列出的代码有点疑问:
FC03查询帧只有6个字节(不含CRC),你这段代码"01 03 00 00 00 0A C5 CD 01 03 00 00 00 0A C5 CD "应该是CP341接收的代码并且不含CRC吧,这样说.CP341已经正确发出查询帧,你这段代码从那里来的?
你列出的FC16代码是对的"01 10 00 00 00 02 04 00 01 00 02 23 AE".如果这两段代码都是CP341发出的,首先格式是不对的.
quote]
格式是对的,只不过我拷贝代码的时候,怕大家看不清,分行了,忘记把两个读报文FC03两条报文放一行了,引起了你的误解。
01 03 00 00 00 0A C5 CD 01 03 00 00 00 0A C5 CD
应该是01 03 00 00 00 0A C5 CD;这样读报文的格式是不是对了?读1#站的10个寄存器
最近被MODBUS搞的有点烦
评论