回复:关于modbus rs485通讯问题求助。

老石

  • 帖子

    47
  • 精华

    3
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2008-08-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-09-07 23:23:32

0楼

quote:以下是引用工作真累在2008-09-07 17:39:06的发言:
LEN位,你不要被例程迷惑,它有段代码,直接写固定值,这样你当然不可改。删除这段代码,LEN用DBW或MW代替,这样可在发送报文的时候同时改变他,可以控制。

你说的意思我理解.我实验时发现FB8的EN端置1时不能修改LEN(我的FB8的EN端一直在置1),FB8的EN端置0时可以修改LEN,你的FB8的EN端如何处理的?
我是用人为设置几个控制位的方法分别发FC03,FC16查询帧的,因此我想加个时钟也应该能控制,明天我试一下再回复你.