很仔细的花了半个小时将大家的帖子看了一遍,理论上和实际应用的接地都有。
不过我发现没有关于设备在安装调试时候的接地应用。
设备在安装调试的时候,整个工地现场接地是最乱的(尤其是自备电厂的现场),临时电源遍地都是,由于施工过程中的不规范,相线接地时有发生,控制柜内没有一定的保护,怎么接地也是无效。大概是5年前,在一工地设备调试的时候,调试完毕后一切正常,等2天去开机的时候发现有一套(共有2套,一套设备上380V进线前安装了漏电保护的空气断路器,一套是普通的空气断路器)设备上24V的回路设备全部损坏。经过检查,发丝按24V线路对地(万用表交流挡)有60~70V。这么高的电压怎么来的,检查设备上接地一切正常(柜体接地)。检查供电回路,发现黄线(L1)已经接地。请大家分析是否是这个原因。