回复:那位朋友手头也有CP341(RS485)以及MODBUS_MASTER硬件狗能否帮忙做个实验并解答我的问题??

一天到晚游泳的猪

  • 帖子

    768
  • 精华

    10
  • 被关注

    60

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-06

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2008-09-08 15:47:33

0楼

对于modbus报文来说,FC16的实际报文长度参数应为9+寄存器数量×2,即如果要写两个寄存器,那么就是4个byte,再加上9,就是一共13byte。
当然,如前面朋友实验的结果,西门子的len参数并不是这个13.
-----------------------
ls用方波来触发,固然简单,但是不灵活。
我用定时器,当收到报文或者定时器时间到就重新启动定时器进行下一次发送和接收。
有生之年,狭路相逢,终不能幸免