发布于 2008-09-08 18:02:52
0楼
首先谢谢老兵!
我看的一个资料上写的控制字是W#16#0401,调试的时候启动了一会就再也不动作了。
P060=0、1。。8都试过了就是没有P100!
6se70与s7-313C的PROFIBUS-DP通讯,变频器型号:6se7022-7EP50,有个4位的7段码显示,P键和上下键。电机也是西门子的,型号为:6SE7022-7EC50(根据使用大全上查找不到此电机,不知是异步还是同步电击)进线是AC380V的。
现在是通过外部I/O或PROFIBUS控制均无任何反应,挂上PROFIBUS线,变频器上的3个LED灯正常闪烁,手册上提示正常通讯,我在变量表里写的控制字W#16#0401和速度字W#16#3000,反馈的PZD1是4330,无其它显示,请问是怎么回事?
另外看手册,P100、P443、P554等参数都找不到,或者找到了也设不到指定的数值,急啊
厂家要求在上位机上可以设置速度值,可读取速度、电流、电压、转矩等。这个是用于板线切断上,电机通过皮带带动轨刀,每2.2m恰好一圈执行切断。
成功不是将来才有的,而是从去做的那一刻起,持续累计而成。