quote:以下是引用xybphoenix在2008-09-08 15:04:06的发言:
前面有些人谈到传动系统的接地和控制系统的接地分开来做,提个问题:传动系统和控制系统的连接线屏蔽层要不要两端接地,如果是两端接地,不就等于两个地连接到了一起??如果不两端接地,应该在哪一端接地为好??
信号接地有单端接地和双端接地之分,前者抗低频干扰,后者抗高频干扰.
在数字电路,开关电源,调制电源大量应用的今天,高频干扰占了主要的部分,因此,现在普遍采用双端接地会取得较好的抗干扰效果.
那么要做到双端接地,就要做到等电势,如果无法保证等电势,就要采取隔离措施.
管理员注:本帖被摘入“驱动系列精选摘要”