quote:以下是引用yw在2008-09-08 13:38:26的发言:
很仔细的花了半个小时将大家的帖子看了一遍,理论上和实际应用的接地都有。
不过我发现没有关于设备在安装调试时候的接地应用。
设备在安装调试的时候,整个工地现场接地是最乱的(尤其是自备电厂的现场),临时电源遍地都是,由于施工过程中的不规范,相线接地时有发生,控制柜内没有一定的保护,怎么接地也是无效。大概是5年前,在一工地设备调试的时候,调试完毕后一切正常,等2天去开机的时候发现有一套(共有2套,一套设备上380V进线前安装了漏电保护的空气断路器,一套是普通的空气断路器)设备上24V的回路设备全部损坏。经过检查,发丝按24V线路对地(万用表交流挡)有60~70V。这么高的电压怎么来的,检查设备上接地一切正常(柜体接地)。检查供电回路,发现黄线(L1)已经接地。请大家分析是否是这个原因。


YW大侠的这个例子我感觉是这样。按国家标准黄线是不经过电器控制柜开关控制从外部引入直接带电的线。也就是相线接地?不知道我这样理解是不是正确?如果如此未发现控制异常,那只有一种解释就是地是悬浮的。我有一次在浙江的一个用户处,用户反应说机床带电,我检测了一下他们地线的接法。发现他们把相线接到了地线上了。由于地线悬接因此只是感觉机床外壳带电。这种现象和大侠说的现象应该是一致的。如果地线接入相线,地线良好,那么就是开关不断就是线烧毁。这种现象在其它地方我也见过很多次了。很多人都说过,接地是为了安全。因此良好的接地也是工作人员安全的保障啊。
管理员注:本帖被摘入“驱动系列精选摘要”
西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、微信:wlpxiaolu