1 保护接地
  保护接地是为人身安全和电气设备安全而设置的接地(也称为安全接地),仪表专业的保护接地与电气专业的保护接地一样,属于低压配电系统接地,因此,应按电气专业的有关标准、规范和方法进行。例如:GBJ65-83《工业与民用电力装置的接地设计规范》等。
  对于低压配电系统接地,电气专业有一系列比较完善的设计、计算、试验、施工及验收的标准规范,对接地系统的各个环节都有较完整的理论、实验和方法,绝不是某个接地电阻值就可以概括的。
  仪表专业用电一般来自不间断电源UPS或电气专业的建筑物配电,大体可分为控制室用电和现场仪表用电。控制室用电一般采用TN-S系统(整个系统中的保护线和中线是分开的)[1]。现场仪表用电一般采用TT系统(分散接地)。
  根据等电位连接原则,仪表用电的保护接地应当是电气接地系统。不但建筑物内实施等电位连接,石油化工装置一般还采用全装置等电位连接。
  接地工程应当按电气专业的标准规范和方法来设计。有的设计将UPS供电的仪表系统的保护接地分离出来单独设置接地系统,这是不适宜的。多数UPS的两路供电中的一路是不经过变压器隔离而直接切换输出的,这就不可能具备单独设置接地系统的条件。另外,建筑物内的其他配电系统(如照明配电、维修配电等)是电气专业的低压配电系统,并不是UPS出来的仪表电源。这样,在同一建筑物内有两个接地系统,而且不能避免发生被同时接触的事件,这就违反了电气专业规范中“能同时触及的外露导电部分应接至同一接地系统”的配电系统接地规定。既无法实现两个接地系统的完全隔离,同时也无法实现建筑物内的等电位连接,形成不安全因素。

2 仪表工作接地
  仪表及控制系统工作接地的目的是抗干扰,对此问题很多文献都论述得很清楚,从理论、实践及方法上都是正确的、可行的。本文不再重复。仪表及控制系统工作接地从工程上可分为屏蔽接地、仪表信号接地等。
2.1 屏蔽接地
  仪表屏蔽接地分两种。一种是电缆保护管、电缆槽等接地。这类接地应与装置电气接地网相连,属于等电位连接。另一种为信号屏蔽电缆接地,应根据信号源和接收仪表的不同情况采用不同接法。例如:常用的变送器内部电路多数是不接地的,因此信号屏蔽电缆一般在控制室一侧接地。信号屏蔽电缆接地应为单点接地。
  从屏蔽的作用可分为:电场屏蔽、磁场屏蔽、电磁场屏蔽等,以便解决干扰问题。电场屏蔽即静电屏蔽,解决分布电容产生的干扰问题,采用高电导率的材料,应当接地。磁场屏蔽采用高磁导率的材料,要求磁路闭合,频率低时可不接地。电磁场屏蔽防各类电磁波辐射干扰,采用低阻材料,屏蔽体可接地也可不接地。

所以做项目首先要分清什么类型的接地。
一直在学习