2.2 仪表信号接地
  仪表信号接地分隔离信号与非隔离信号。隔离信号一般可以不接地。这里的隔离应当是每一输入信号(或输出信号)的电路与其他输入信号(或输出信号)的电路是绝缘的,对地是绝缘的,其电源是独立的相互隔离的。
  非隔离信号通常以24V DC电源负极为参考点并接地。信号分配均以此为参考点。这种电路的共模抑制电压通常都很小,接地是消除此类干扰的主要措施。接地工程设计时应当注意避免设备工作时在地线上产生电压降,而对信号产生干扰。
  不同系列的常规仪表有不同的接地连接规定。这是因为常规仪表的二次仪表之间的信号传输比较复杂。  仪表信号公共点接地、分散型控制系统(DCS)和可编程序控制器(PLC)的非隔离输入的接地等,均应从连接端子排或汇流条接到接地汇总板上。这实质上也是一种等电位连接。EK系列仪表是典型的公共接地仪表。仪表非隔离信号接地,虽然最终是与电气接地相连的,但不应直接与电气接地混接。仪表工作接地的连线应当采用多股铜芯绝缘电线,在接至接地汇总板之前,各接地线、接地汇流条除正常的连接点外,都应当是绝缘的。最终与接地体或接地网的连接是从接地汇总板单独接线的。