轧厂案例分析:
1、轧厂新上生产线一条,配有s7-400、s7-300、ET200若干,问题主要出在通讯上。调试过程中第一次打通所有通讯一切正常,第二天发现局部通讯故障!
处理办法:1、将所有该局部的硬件设备全部换掉,故障时好时坏。
2、通讯电缆接头重新制作检查,故障依旧。
3、检查屏蔽层接地,发现完好。
结果:最后和工厂供电有关人员商议发现,工厂供电方式为三相线中心 点不接地。 而接地铜牌连接的是零线,造成严重干扰。重新打接地极,重新连接后故障排除。(有时候不得以,打多个接地极才能排除故障。个人经验)
2、轧机profibus通讯板时常损毁故障。故障发生在一台6RA70装置的通讯口上,隔一段时间就通讯故障,将故障的通讯板检测后发现,通讯板已损坏,更换新版后通讯正常,但是维持一段时间后又损坏。
处理办法:1、检查所有接地点,发现一切正常。
2、检查所有网络终端,发现一切正常。
结果: 在一次偶然的检查中发现有一profibus接头靠在壳体上,后经固定后,故障在未发生。(这个故障排除时间很长,主要是偶发性,事后又正常了,难以把握。)
具体的问题还有很多,接地和通讯问题是最多的,其他一些柜体带电都没发生重大事故。在此我还想说一下,在施工过程中一定要注意厂房供电方式,这个和一些故障有密切联系。其他的接地问题,我楼上的回答都已经很到位了。 以下是厂房供电小知识:
TT系统N线在变压器中性点接地后,以下N线不允许接地.需要接地的设备直接打接地极.
TN-C,N(PEN线)线在变压器中性点接地后,N线允许隔一定的距离做重复接地.此时采用保护接零.
TN-C-S,N线在变压器中性点接地后,PE线与N线合二为一处(PEN线)可做重复接地,在某一处二线分开时,N线不允许接地.
TN-S,在变压器处N线接地后,分为N和PE二线,互相绝缘.
漏电断路器可以直接用在TT和TN-S系统,当用在TN-C,TN-C-S系统时漏电断路器后的N线不得做重复接地.