quote:以下是引用雷达在2008-08-28 13:06:18的发言:
2000版的GB50057-94《建筑物防雷设计规范》中明确指出:“每幢建筑物本身应采用共用接地系统”即将建筑物内的各种接地都统一接到建筑物的基础上,或室外的接地装置上。当该建筑物遭受雷击时,电力系统的电压和电子设备工作接地的电压同时上升,保持了设备的工作电压不变,使电子设备在雷击时可正常工作。共用接地系统通常利用建筑物的基础做接地极,其接地电阻一般在1欧姆以下,如有设备对接地电阻的要求更低,应取其最小值。
管理员注:本帖被摘入“低压系列精选摘要”

之前在研究院做EMC实验时,实验前是要由三个人严格审查接地状态(自检、互检,专检),每个实验室墙壁上都会按照“6S”标准给出两个接地端,(电源地和信号地),在工艺实施手册上是明确标明接在哪个地上的,而且对接地电缆也有明确规范“无外伤,无毛刺,外层透明塑料保护层完好”后有“专检”签字,才可以往下进行。
两个接地端的接地处,我们按照施工标准查过了,之间的距离是“不小于80米”。
相互学习 ddj127168@163.com