quote:以下是引用鼠老爹在2008-09-08 13:12:29的发言:
quote:以下是引用yanxiao在2008-09-08 01:32:25的发言:
我感觉楼主你和部分网友的回答,都谟视“mV”级信号的特殊性,所以你也分不清谁说的方法可行。
弱信号的处理,已经超出“控制”的范围,需要电子技术的功底。不是说你要搭个什么高级电路什么的,而是处理这类信号的手段。如果你不明白我的意思,我想我也帮不了你。

我同意yanxiao的说法。我曾经处理过毫伏信号,结果不仅干扰严重,且分辨率也达不到要求,最后还是增加放大电路。如果为了节省银子而闹出一大堆问题,反而更浪费。


对于yanxiao和鼠的回复,我真的不知道怎么说才好!我真的不知道“mV”级信号的特殊性在那里,或者是说是不是因为它的特殊就没办法解决.非得加隔离放大器.我主要是想找出干扰源,把问题弄个明白而已.今天我跟做FREESCALE的聊了一阵子,他给我的建议是加一个低通滤波器,我明天想试一下,有结果我再跟大家说
对于工控行业的人来说,深刻理解设备的工艺过程比什么都重要