回复:请问为什么一般变压器的一次侧要做为角接,二次侧做为星接?

yyq

  • 帖子

    206
  • 精华

    2
  • 被关注

    5

论坛等级:游侠

注册时间:2005-07-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-09-10 09:37:42

0楼

变压器三相绕组有星型联结、三角形联结与曲折联结等三种联结法。在绕组联结中常用大写字母A、B、C表示高压绕组首端,用X、Y、Z表示其末端;用小写字母a、b、c表示低压绕组首端,x、y、z表示其末端,用o表示中性点。
新标准对星型、三角形和曲折形联结,对高压绕组分别用符号Y、D、Z表示;对中压和低压绕组分别用y、d、z表示。有中性点引出时分别用YN、ZN和yn、zn表示。自藕变压器有公共部分的两绕组中额定电压低的一个用符号a表示。变压器按高压、中压和低压绕组联结的顺序组合起来就是绕组的联结组。例如:高压为Y,低压为yn联结,那么绕组联结组为Yyn。加上时钟法表示高低压侧相量关系就是联结组别。
常用的三种联结组别有不同的特征:
1) Y联结:绕组电流等于线电流,绕组电压等于线电压的1/√3,且可以做成分级绝缘;另外,中性点可以引出接地,也可以用来实现四线制供电。这种联结的主要缺点是没有三次谐波电流的循环回路。
2) D联结:D联结的特征与Y联结的特征正好相反。
D接法要求的绝缘程度比Y接法更高,成本要大。
3)Z联结:Z联结具有Y联结的优点,匝数要比Y形联结多15.5%。成本较大。

据GB/T6451-1999《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》和GB/T10228-1997《干式电力变压器技术参数和要求》规定,配电变压器可采用Dyn11联结。而我国新颁布的国家规范《民用建筑电气设计规范》、《工业与民用供配电系统设计规范》、《10KV及以下变电所设计规范》等推荐采用Dyn11联结变压器用作配电变压器。现在国际上大多数国家的配电变压器均采用Dyn11联结。