回复:再问CP341与仪表通讯产生的问题!

风花雪叶

  • 帖子

    157
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2005-08-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-09-10 10:39:31

0楼

我使用过西门子的CP340与MICROSCAN的读码器通过RS485通讯,在通讯的时候其实是个信息交互的过程,PLC端编写的程序就是发送数据到读码器,读码器接收我发给的字符串后,给我PLC一个回应,PLC发送的命令是要周期巡查多个地址的,但是接收的是要一直接收才可以,因为接受假如也要周期接收的话可能会导致接收错误
建议
1.先检查看下发送信息的指示灯是否闪烁,接受的指示灯在一直接收的情况下是否有闪烁,此时有闪烁不是认为控制的才能说明仪表接收到信息后有反馈到你的PLC
2.检查下硬件组态问题
相信自己 相信未来