说白了,mV级信号属于弱信号,在传输过程中很容易受到各种因素的干扰。比如传输导线周围的各种电磁场、导线本身产生的噪声等等,其中尤以交流电的工频磁场对信号的干扰最为显著。因为这些干扰在导线中产生的信号幅度常能接近mV级,进而掩盖了原来的信号。所以毫伏信号在处理过程中要求传输导线尽量短,并采用屏蔽线。在工业现场,毫伏信号通常是在原地做变换,放大成为标准信号后送入远程仪表系统,以减少干扰,提高信号的传输能力。同时,设计加工精良的放大电路本身也能起到对干扰的抑制作用。