你前面说的控制字5是什么意思?你的故障F50是说优化不可能,换句话说,就是不具备优化的条件。你把电机的技术数据是不是正确的输入到装置里面去了呢?比如P100以后的几个参数是不是和你使用的电机的技术数据吻合?端子的接口是不是也按使用要求正确的设置了,总之,所有的基本参数输入以后,才能开始优化的步骤。
有使用手册吗?里面有一章叫:启动,从开始的步骤操作,一直到结束。你的系统也就优化完成了。
还有,前面说励磁电流原来是110V,后来变成了300V。这是装置的错吗?6RA70对励磁的控制是电流控制,也就是说,设置了励磁电流以后,电机的励磁电流会保持恒定,如果励磁电压变化了,应该说明是电机的励磁绕组电阻变化了。我就碰见过这样的情况,励磁电压从150V一直升320V,这是电机的问题也包括电机的冷却问题,和装置有关系吗?