我的理解与做法:
1,让接地体长期有效很重要,尽管施工中可以采用加盐等办法,但我一般不用,最好的办法是保持接地区域的水份。如让控制室的空调冷凝水滴到接地区域,甚至在接地区种树(树可以活,则接地电阻也没大问题)等歪招都是不错的。
2,信号线的屏蔽层接到处理它的电源-端,效果好;
3,通讯线加一条等电位线,效果好;
4,特别注意工控机的接地,有的电源不好;
5,变频器(尤其是多台同时工作)的输出动力线是现场最大的干扰源,多点接地、隔离等要全部用上,否则很麻烦;
6,现场机械设备上最好不要出现信号地,因为电焊机的地你是不能完全控制的;
7,若接不好地,则浮地,不过处理必须仔细。