其实这种方式应该对测量会有一定的影响,重要的是要看你对精度的要求如何。
你定做也会产生货期及价格上的增加吧。
不知道你的系统是什么样子的,是否为了解决问题“要得到现场的两组但是同一点信号”可以考虑变更一下系统选型呢,往往我们考虑问题都会将问题局限在最后的一条路上,当然我们能够解决问题就行,但是否可以考虑其它解决问题的途径。
比如:是否可以考虑你在采集那路必须是热电阻信号的地方做适当调整,让它可以接受标准信号,然后你现场过来的热电阻信号经过变送器后在经过配电器就可以实现标准信号的一分二,这样既经济又省时又保证精度。这些就都是标准产品了,但首先要考虑的是否可以将你必须的那个地方做适当变更?