回复:求教:CP341做MODBUS通讯(MASTER)是否只能调用一次FB8?

工作真累

  • 帖子

    59
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2008-03-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-09-10 23:39:51

0楼

老石,我还是觉得你对LEN没真正理解。
LEN跟你DB1.DBW4没关系,LEN是发送数据区的长度。长度就是包括从站地址、功能吗、起始地址,读或写寄存器的数目(DBX.DBW)等在内的总的长度值,而不仅仅是读或写寄存器的数目。所以才有手册上
最近被MODBUS搞的有点烦