同意老Z观点,我们设备的现象出现在提速过程,在加速时间设置过短时也出现这样电流突变较大,声音很大的情况,在将加速时间延长后声音明显变短了。
另外,我们出现过一次电抗器声音很大,感觉像是在抖动的情况,我们控制柜好象都在跟着抖,我们使用静海的电抗器,由于项目也在天津,让供货商现场帮分析了一下,他们认为电抗器本身质量的确有问题,认为是压合不牢,出现的明显震动情况,更换电抗器后效果明显改善。