0楼
EM277只是S7-200的一个扩展模块,S7-200的PLC和S7-300的PLC走PROFIBUS-DP通讯时要用到这个模块,EM277扩展了一个DP接口(因为S7-200PLC自带口不支持DP通讯或者说不是一个DP口),在S7-200中是不需要对EM277编程的,与S7-300中也不需要对EM277编程,但要用EM277上自带的拨码开关设置DP地址。EM277同EM221,EM231一样,只是一个扩展模块,功能不同而已
只会用S7-200PLC!