你想问的问题是否是执行机构的上升时间和下降时间?如果是可以回答如下:
在SIEMENS的PS2智能电气阀门定位器中,有二个参数TSUP和TSDO.TSUP可以设置
上升斜率时间、TSDO可以设置下降斜率时间.在出厂时,一般默认设置都为0秒.