858

3

2008-09-11 20:51:46

802C,车床,机床在运动过程中母线电压很不稳,有时要降到300多付去。正常好像应该是570V左右吧。刚开启没有动时就是570左右。是否电源模块已损坏?电压是在线监控驱动知道的。电源模块是SLM的。

T64没有上时电压很稳,就是570V,使能加起床子不动好像电压也不变。床子运动时电压不稳,有时到600多去了,有时又300多,到了300多就报警了撒。床子运动时负载都很小,不存在过载问题。现场电压也很稳定,很平衡。有时做第一个件好的,第二个件时就不行了。应该是电源模块有问题哦,怎么母线电压会降低那么多呢?