quote:以下是引用鼠老爹在2008-09-10 13:26:28的发言:
说白了,mV级信号属于弱信号,在传输过程中很容易受到各种因素的干扰。比如传输导线周围的各种电磁场、导线本身产生的噪声等等,其中尤以交流电的工频磁场对信号的干扰最为显著。因为这些干扰在导线中产生的信号幅度常能接近mV级,进而掩盖了原来的信号。所以毫伏信号在处理过程中要求传输导线尽量短,并采用屏蔽线。在工业现场,毫伏信号通常是在原地做变换,放大成为标准信号后送入远程仪表系统,以减少干扰,提高信号的传输能力。同时,设计加工精良的放大电路本身也能起到对干扰的抑制作用。
非常感谢大家的回复!
本人比较认同鼠老爹的这个说法,因为我这个测量信号回路(系统)有两个电压源,两个电流源,原来是由外部提供这4个电源的,后来我把这4个电源和测量信号回路做到一个电路板上才出现这个问题的,因此可能是这几个电源的交流电影响了信号电压,现在的情况是低通滤波器不管用,我加了个隔离放大器,放大到10V,然后再并了个4700UF的电容,可以暂时用。
我打算另外做板子,把4个电源和测量信号回路分离开,这样测量信号回路电路板上就没有交流电了,想屏蔽也方便些。
不知道鼠老爹有没有设计过放大电路,如果有很是希望能够学习一下!