回复:STL菜鸟上路之set、save及clr。

阿鸣

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4233
  • 精华

    27
  • 被关注

    1298

论坛等级:至圣

注册时间:2004-05-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-09-12 15:24:47

0楼

首先弄清BR位:状态字的第8位称为二进制结果位。它将字处理程序与位处理联系起来,在一段既有位操作又有字操作的程序中,用于表示字逻辑是否正确。将BR位加入程序后,无论字操作结果如何,都不会造成二进制逻辑链中断。
1.因为上面的那段代码是由梯形图转换而来的。出现了“SET、SAVE及CLR”。
就此而论,在做BCD-I转换并存于temp1后,SET与SAVE两指令。SET即将状态字RLO置位;SAVE将RLO保存到状态字的BR位。此时表示功能被正确执行,即BR位为1.
2. CLR / 将状态字RLO复位,以免影响下面的指令。
A BR / 此时BR位为1,RLO=1
)
JNB _005 / 若BR=1且RLO=0,则跳转到005。
L 9 / 此时BR=1且RLO=1
T #temp10
_005: NOP 0
3. 在一个NetWork中串联执行多个指令或并联执行多个指令时,该如何处理?
一般不需顾及用SAVE指令保存RLO。在下面的情况可用:
在一个逻辑块中需检另一查逻辑块的BR位。
例如:在用户编写的FB/FC程序中,应该对BR位进行管理,功能块正确执行后,使BR位为1,否则使其为0。使用SAVE指令将RLO存入BR中,从而达到管理BR位目的。
一日三省吾身
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54647条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。