老鼠真是多才多艺。经验之淡,说的很好。
“第一级电路对地浮空”,很有见地。
quote:以下是引用yanxiao在2008-09-01 11:38:51的发言:
mV信号,接地并非是个好办法。EM235的输入是差分结构,有道理的(一端接地就变成单端的了,失去差分优点)。能不碰地最好,但要保证对地(就是M端)有确定的电位(参考共模抑制比CMRR),并在允许的范围内。