quote:以下是引用猪猪的猪想法在2008-07-25 16:52:28的发言:
其实我是无意中想到这个问题的,在工厂中总要提醒工人要接地,一定要接好了,必要的时候要两端,有的时候也会提到零位!但是实际的意义不是很清楚,刚才看到论坛的一个有关EMC的帖子突然想到,所以发了这个贴,而且工厂中的地点与零点的区别是什么呢?
有很多工厂采用三相五线制供电,进线处安装有漏电保护器,零线、地线单独走,零、地线在漏电保护器电源进线端实际是一条线,做了良好的接地处理,往设备供电的零线是从漏电保护器负载端引出的,地线还是接在漏电保护器的前端,就这样分的零线和地线。
用电设备端,如果有220V用电设备,必须接零线,如果误接到地线上,达到漏电保护器的额定漏电电流,就会判断为负载端有漏电故障,跳闸保护。
从漏电保护器接出来的零线不能和地线连接,地线可以做多处重复接地处理。