裂解是说付边有多个独立绕组,而副边绕组之间的阻抗很高,不相互干扰。一般两副边相差30度。
整流一般要求6%短路阻抗,为一台直流装置选的整流变压器(或者其中一个副边)都可以满足此要求,就不加电抗器。如果一个副边带多台就得加电抗,或者用的是电力变压器,一般4%,就得加进线电抗了。
这些都是老经验了,我也一直那么遵守着。也有些人说过想不加电抗器,我也没这个经验,不知道到底危害有多大,不知有没有人分享这方面的经验。不过你要想让你的系统不出一些莫名其妙的故障,还是要遵守这些老经验为好。