0楼

转矩给定应该是P500吧,怎么会是P605.5呢,P605.5=2,可变正转矩限幅的源,对应K0002,即固定值200.00%。

主P500=170,从P500=7001。

不知道主从之间数据交换是如何进行的,如从的K7001数据在Z122中输入为U749.01,主机是如何将数据发到该参数的呢?自己看书没弄明白,请指教

回去又看了看书,略明白了点,通过设置U751.X就行了。实际传递的K148,来自速度调节器,谢谢。