发布于 2008-09-15 10:31:44
0楼
转矩给定应该是P500吧,怎么会是P605.5呢,P605.5=2,可变正转矩限幅的源,对应K0002,即固定值200.00%。
主P500=170,从P500=7001。
不知道主从之间数据交换是如何进行的,如从的K7001数据在Z122中输入为U749.01,主机是如何将数据发到该参数的呢?自己看书没弄明白,请指教
回去又看了看书,略明白了点,通过设置U751.X就行了。实际传递的K148,来自速度调节器,谢谢。
勤能补拙,学而不思则罔
自强不息,侠之大者为国为民