quote:以下是引用吴丰臣在2008-09-16 01:53:25的发言:
经过大家的评论,我又发现另外一种思路。换一种思考方式。
最完美的做法:把接近开关装回去,程序里也把这两个开关量加上,以检测前后极限位置。另外,在程序中加上我说的定时器。这样做的目的,万一油缸卡住不动,势必会对液压系统有影响,至少在阀块和阀连接处会漏油(多少漏点)。加上定时器后会在指令发出16秒后自动停止供油,以保护液压系统。