液压系统做个时间超时保护这是最基本的概念,但这个超时保护应该是出错的时候才动作,而不应用它来做正常运行时的停止条件。因为液压系统由于压力阻力等因素速度是不稳定的,不像齿轮链条那样有稳定的速度比,时间可以计算。像楼主这样16秒也是估算,且每次运行都不可能完全一样,理想状态下误差小,一旦出什么其他情况它马上就变了----两个油缸和4个油缸同时动作都可能导致时间不一致。所以,个人感觉楼主的方案不可取。