发布于 2008-09-16 23:00:07
0楼
楼主的问题应该是程序问题,很可能是你上一个Network调用了And命令,但是没有任何逻辑赋值、逻辑跳转、嵌套指令,导致状态字的FC位被置位后没有复位而带到下一个Network,所以当你调用"DATA".PumpValve01.OPENDR时逻辑上和上一次的And条件相与了,因为上一个Network的条件没满足,所以你就无法输出。这就是为什么你输出一次后再次调用就正常了的缘故。