quote:以下是引用万泉河在2008-09-17 09:06:58的发言:
楼上好多提到的液压系统出故障怎么办?
这个时候的问题还要油缸来保证,有点扩大范围了吧?系统本身就应该具备完善的能力。
关于16秒,我觉得可能是迷倒一大堆人的关键因素。叫我说,2秒足够了。
要知道,我们控制系统控制的并不是直接就是油缸,而是电磁阀。如果电磁阀是弹簧复位的,你不可能半路撤掉控制,如果是自保持的,你只要保证阀芯能移动过去了换位完成了就足够了。这就是我说2s足够的原因。
2S不一定足够!如果楼主的设备因工艺要求16S不是油缸走到头,而是走到指定的位置,你说的2S是否足够呢?