很少用固定频率来设定参数。
应该是这样的,不过p702=3,惯性滑行自由停车,好像需要常闭接入,否则开不起来。

对于固定频率
我习惯的做法是,p1000=1,频率由bop给定,只需设置P1040就可以了。