发布于 2008-09-17 16:39:53
0楼
差矣差矣,没想到万版也对这种改动持支持态度。
此类改造对设备安全来说绝不可取。
这种改造主要是认为:给电磁阀16s电之后油缸便到位。
但是,如果电磁阀坏了呢?哈哈,这下就糟糕了,油缸根本没动,
你还在程序里16s后接着动别的设备,一个不好,机械设备就撞到了。
另外,电磁阀控制油缸,也分好几类呢,几位几通,单线圈双线圈,
只有在充分了解的情况下才能进行改造。
但,不安装定位传感器,绝对是安全隐患!暂时用用还行。
You are beautiful It's true