发布于 2008-09-18 02:49:43
0楼
我是楼主。仔细想了想,其实这个话题的争吵在于我没说清楚它的情况。很重要的一点:这个油缸不参与任何的联锁!(我说它是普通的油缸就是这意思)
请大家仔细想想,现场的那些用普通换向阀控制的油缸,它们上面的接近开关其实只起到两个作用:1,参与联锁 2,发出停止供油指令。
举一个一般性的例子:设备A要走到设备B的下方,这时需要一个连锁条件:设备B要在上极限位置,如果设备B的油缸没抬升到位,而这时也没有接近开关的话,就可能出现一种情况,设备A撞上了设备B。这就是你们所担心的安全问题了吧。这是接近开关的第一个作用。
对某一个油缸来说,在有接近开关的情况下,接近开关如果检测到极限位置,会产生一个DI信号,来迫使程序停止输出,也就是让阀停止得电。这是接近开关的第二个作用。
但是,对于一个不参与联锁的油缸来说,接近开关的存在也只是我上面所说的第二个用途。我相信仍然有人表示疑问,如果没有接近开关检测极限位置,那么油缸卡住了,只走到一半怎么办?
回答如下:如果有接近开关检测极限位置,油缸卡住,由于极限信号没来,所以阀会一直得电,溢流阀会工作。如果没有接近开关检测极限位置,油缸卡住不动,我的定时器在阀得电16秒后会停止输出。溢流阀不会工作。这样反而更好。
油缸卡住的情况下,无论有没有接近开关,油缸都不会动作,那要接近开关有什么用?如果油缸没卡住,活动自如,我用定时器就可以代替接近开关发出停止供油的指令,那么,也没有必要用接近开关。