回复:请教802D SL系统中R参数用如何PLC读出来

J4MXY

  • 帖子

    938
  • 精华

    0
  • 被关注

    36

论坛等级:奇侠

注册时间:2007-05-21

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2008-09-18 09:41:00

0楼

802D 提供了一个512 字节的公共存储器用于NC 和PLC 交换数据。

存 PLC 定义了接口地址对应于这个公共存储器:V49000000.0~V49000512.7;
可以按字节、字、长字对其进行读写;
加工
程序 内
存 NC定义了系统变量对应于这个公共存储器;在加工程序中可以利用系统变量
对该存储器进行读写;系统变量如下:
$A_DBB[n] - 字节 (8位)
$A_DBW[n] - 字 (16位)
$A_DBD[n] - 长字 (32位)
$A_DBR[n] - 浮点 (32位)
注:n 表示地址偏移量
举例:
R1=$A_DBR[5] ;读一个浮点数, (5) 表示从该数据区的第5个字节开始