回复:CP340接收大量数据的处理

jari

  • 帖子

    2286
  • 精华

    8
  • 被关注

    6

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-02-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-09-18 14:37:18

0楼

我觉得你这种作法不合理,虽然没用过YORK的中央空调主机,但别的空调系统也做过不少,没有要一次收5000字节的,客户要求可能是要返回很多数据,这是正常的,但肯定不是让你一次性全收,一般都是一个循环,在一定时间内更新多少变量,分解到每帧报文,不应太长。
我一般都是每次只读取最多十个左右的参数数据。运行起来也并不慢。你测试一下大多数的通讯驱动,都是分别读数据的。
评论