回复:s7-300DP通讯急急

ersacn

  • 帖子

    834
  • 精华

    5
  • 被关注

    4

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-09-18 15:20:11

0楼

什么变频器?PPO1只能读2个PZD,一般是PZD0读变频器状态,PZD1读速度。要想再读别的参数,可以用PKW读写参数。对MM4变频器,读电流是:16#101b。将其送入PKW的第一个字里,读反馈的PKW的第三个字(PID**)注意是一个实数,就是电流。若是6SE70变频器,读送:16#1016,反馈的PKW的第三个字(PIW**)是一个字。