S7-300 PLC输出模块的疑问?

已锁定

王的男人

  • 帖子

    2135
  • 精华

    5
  • 被关注

    5

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-07-10

普通 普通 如何晋级?

S7-300 PLC输出模块的疑问?

588

9

2008-09-18 22:15:45

PLC输出模块是230V的继电器型输出模块,是否可以直接控制电机闸或风机的接触器?
如果可以,这样的控制方式如何,对PLC有没有什么影响?
S7-300 PLC输出模块的疑问? 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

低压电气

共有4304条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。